一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
jixianghu123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7754 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2024-12-05
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-29 15:56
我这有一涂装线电加热,300KW加热器没接零线,具体接法没看,好像是星形,平时是蒸汽加热
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    jixianghu123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 7754 分
    在线时间: 61(小时)
    注册时间: 2014-04-21
    最后登录: 2024-12-05
    查看jixianghu123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-30 19:50
    引用
    引用第22楼ymr78419972于2014-06-29 23:09发表的  :


    我的也是星形,只是星形后,又抽到零。你是指的,星形,但是不接到零线,如果其中断线,最多另外两相一人一半的电压,降低加热功率吗?我是加热管干烧。

    嗯 差不多就是这意思,坏一根两根没事,你要是长期运行就选那种带电流保护的断路器