一加热电路,总功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的规格。开始想接星形,怕管子多了,断管子后中性点飘移。所以抽头到了地,总断路下来,用汇流排,所有的抽头汇到零线排。这样的电路设计零线的电流怎么计算,如果不谈控制回路产生的电流,光讲加热与电机这三张图纸,零线的电流是否为0。如果其中有几路或者几个回路的加热管断了,零线电流怎么计算。

组合 1.pdf (623 K) 下载次数:139





  

等项目做完了,把全套的图纸发给大家,为以后做此类加热柜的朋友作经验。目前项目没完,不能把全部的图纸放出来,见谅!
[ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-27 22:18
虽然没有设计过这么大功率加热设备,但也接触加热炉,基本上要求零线不少于相线就可以呢。不建议接成星形,三角形之类,对后续的维修带来很多问题,特别是某些时候不能停电维修的时候。