路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-13
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 23:15
如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 18:29
建议用95的电缆替换,别相信国标,现在全国6000多家电缆厂,基本上电缆载流量都不够。这是普遍现象。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!