70平方铜线电流达到210A,安全吗?
上一主题
下一主题
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-13
查看路在何方的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-21 23:15
全看
|
小
中
大
如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了
,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
分享
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
468 点
下载积分:
1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-22 18:29
全看
|
小
中
大
建议用95的电缆替换,别相信国标,现在全国6000多家电缆厂,基本上电缆载流量都不够。这是普遍现象。