发表于: 2014-06-18 18:48
全看
|
小
中
大
假如说给主轴一个转速M03S500,而主轴电机编码器检测的速度是400(实际主轴速度是500)。主轴电机编码器会不会因为只检测到400在反馈给驱动器让转速达到500(而实际速度为600)。
分享
jixianghu123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
236 点
下载积分:
7754 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2014-04-21
最后登录:
2024-12-05
查看jixianghu123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-20 10:14
全看
|
小
中
大
编码器测得实际转速,不论实际转速多少,变频器只接收系统给定的信号,比如电压信号,例0-10V对应转速0-1000,你给定了5V那就是变频器输出达到500转,实际在主轴上可能是400或者600,如果是车床看看档位对不,或者变频器设定的参数