楼主  发表于: 2014-06-18 18:48
假如说给主轴一个转速M03S500,而主轴电机编码器检测的速度是400(实际主轴速度是500)。主轴电机编码器会不会因为只检测到400在反馈给驱动器让转速达到500(而实际速度为600)。
jixianghu123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7524 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2024-09-22
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-20 10:14
编码器测得实际转速,不论实际转速多少,变频器只接收系统给定的信号,比如电压信号,例0-10V对应转速0-1000,你给定了5V那就是变频器输出达到500转,实际在主轴上可能是400或者600,如果是车床看看档位对不,或者变频器设定的参数