用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
室内干式箱式变压器显示温度90度正常吗???????
上一主题
下一主题
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
716 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-15 16:55
全看
|
小
中
大
室内干式箱式变压器显示温度93度正常吗??????? 绝缘耐热等级F 最高温升100K
分享
sz518104
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
916 个
工控威望:
788 点
下载积分:
17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2009-01-05
最后登录:
2024-01-19
查看sz518104的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-18 20:08
全看
|
小
中
大
是正常的啊,他有风扇自动工作的啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
室内干式箱式变压器显示温度90度正常吗???????
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问