室内干式箱式变压器显示温度90度正常吗???????
上一主题
下一主题
huangpeng
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
716 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2009-12-07
最后登录:
2022-03-02
查看huangpeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-15 16:55
全看
|
小
中
大
室内干式箱式变压器显示温度93度正常吗??????? 绝缘耐热等级F 最高温升100K
分享
jixianghu123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
236 点
下载积分:
7634 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2014-04-21
最后登录:
2024-11-22
查看jixianghu123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-19 13:40
全看
|
小
中
大
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。
各绝缘等级具体允许温升标准如下:
A E B F H
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145