huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-15 16:55
室内干式箱式变压器显示温度93度正常吗???????     绝缘耐热等级F      最高温升100K  
jixianghu123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7634 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2024-11-22
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-19 13:40
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。
各绝缘等级具体允许温升标准如下:
                    A     E       B      F     H
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145