室内干式箱式变压器显示温度93度正常吗???????     绝缘耐热等级F      最高温升100K  
yaofj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2024-09-10
查看yaofj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-15 17:09
正常的。
机柜应该有自动风扇的吧。温度到了一定值自动启动
yaofj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2024-09-10
查看yaofj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-15 22:25
1、看你设置的启动温度是多少?
2、是否运行在手动模式?
看下说明书吧。一般柜子上也会贴使用说明的。
yaofj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 154 点
下载积分: 500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-10-12
最后登录: 2024-09-10
查看yaofj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-25 20:53
引用
引用第9楼huangpeng于2014-06-18 18:56发表的  :
  
   有人熟悉这些吗



楼主可能有误解

1、100K 不是等于100摄氏度。见楼上的说明。你的绝缘等级是F 最高耐温是130℃,不是100℃。
   所以你现在是94℃,不用担心过热。
    置于K是什么单位,我也没有理解

2、因为你的控制器设定的是100℃,现在温度没有达到,所以风机不会启动。

3、如果你觉得目前温度就要起动,请看说明书,可以修改起动温度的。