室内干式箱式变压器显示温度93度正常吗??????? 绝缘耐热等级F 最高温升100K
分享
yaofj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
154 点
下载积分:
500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-10-12
最后登录:
2024-09-10
查看yaofj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-15 17:09
全看
|
小
中
大
正常的。
机柜应该有自动风扇的吧。温度到了一定值自动启动
分享
yaofj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
154 点
下载积分:
500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-10-12
最后登录:
2024-09-10
查看yaofj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-06-15 22:25
全看
|
小
中
大
1、看你设置的启动温度是多少?
2、是否运行在手动模式?
看下说明书吧。一般柜子上也会贴使用说明的。
分享
yaofj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
154 点
下载积分:
500 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2012-10-12
最后登录:
2024-09-10
查看yaofj的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-06-25 20:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第9楼huangpeng于2014-06-18 18:56发表的 :
有人熟悉这些吗
楼主可能有误解
1、100K 不是等于100摄氏度。见楼上的说明。你的绝缘等级是F 最高耐温是130℃,不是100℃。
所以你现在是94℃,不用担心过热。
置于K是什么单位,我也没有理解
2、因为你的控制器设定的是100℃,现在温度没有达到,所以风机不会启动。
3、如果你觉得目前温度就要起动,请看说明书,可以修改起动温度的。