• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ea9000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-06-11
最后登录: 2014-06-27
查看ea9000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 21:23
用一台CP1H的PLC 如何控制4台伺服和3台步进?跪求高手指教
zzj111000
专业非标电控设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-11-25
查看zzj111000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 11:44
加一个CJ1W-NC413模块,或者两个CP1H链接
ypy1001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2012-07-19
最后登录: 2024-06-14
查看ypy1001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-14 11:58
一台cp1h可以是可以,到时你老板不要埋怨动作不连贯就行了
ea9000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-06-11
最后登录: 2014-06-27
查看ea9000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-16 13:01
高手,1台PLC如何做?动作时单独的,没有连动的。。。
weijishanggu
289019538@qq.com
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 889 点
下载积分: 612 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-17 15:44
基于你这个问题的设想CP1H好像最多四轴联动,如果是单动的话用PLC普通输出端控制外接固继切换输出电机应该可以实现
[ 此帖被weijishanggu在2014-06-17 17:33重新编辑 ]
WEIXIN:13914094585
ea9000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-06-11
最后登录: 2014-06-27
查看ea9000的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-17 20:25
引用
引用第4楼weijishanggu于2014-06-17 15:44发表的  :
基于你这个问题的设想CP1H好像最多四轴联动,如果是单动的话用PLC普通输出端控制外接固继切换输出电机应该可以实现



关键是定位问题如何解决?大侠,赐教啊
weijishanggu
289019538@qq.com
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 889 点
下载积分: 612 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-18 11:23
引用
引用第5楼ea9000于2014-06-17 20:25发表的  :



关键是定位问题如何解决?大侠,赐教啊

你切换输出电机的同时把相应的原点也切换过来,对应原点对应电机,如果电机多段运行的话就保存之前的数据,这样估计精度就不好控制了
WEIXIN:13914094585
huhuil1l1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2013-06-20
最后登录: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-18 17:04
CP1H可以控制4轴。不同时动CW控制1个 CCW控制1个。可以控制8个。不过比较麻烦。你切换输出电机的同时把相应的原点也切换过来,对应原点对应电机,如果电机多段运行的话就保存之前的数据,这样估计精度就不好控制了。自己计算输出脉冲数量,原点信号也要自己改线。用2个输出点串进原点信号。
[ 此帖被huhuil1l1在2014-06-19 09:19重新编辑 ]
ea9000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-06-11
最后登录: 2014-06-27
查看ea9000的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-18 20:21
引用
引用第7楼huhuil1l1于2014-06-18 17:04发表的  :
CP1E可以控制4轴。不同时动CW控制1个 CCW控制1个。可以控制8个。不过比较麻烦。你切换输出电机的同时把相应的原点也切换过来,对应原点对应电机,如果电机多段运行的话就保存之前的数据,这样估计精度就不好控制了。自己计算输出脉冲数量,原点信号也要自己改线。用2个输出点串进原点信号。

有没有样例程序?CP1E什么时候出来4轴的了?
huhuil1l1
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2013-06-20
最后登录: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-19 09:20
不好意思啊。是CP1H打错了
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-23
查看陈大围的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-19 09:40
CP1H只可以发四轴脉冲
专心学工控技术,请各位帮忙指教
ea9000
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 582 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-06-11
最后登录: 2014-06-27
查看ea9000的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-19 19:58
引用
引用第9楼huhuil1l1于2014-06-19 09:20发表的  :
不好意思啊。是CP1H打错了



有样例程序吗?发来看看 ea900@126.com
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go