关于断路器和接触器选型的咨询问题
上一主题
下一主题
月光蛋炒饭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
207 点
下载积分:
2502 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2012-05-14
最后登录:
2018-12-10
查看月光蛋炒饭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-13 09:15
全看
|
小
中
大
如题
小弟这里有个柜子
电源从断路器进
下面连个接触器
接触器后加了俩变频器
每个变频器带的电机功率是22KW 380V
这里我选断路器是选选择额定电流250A的还是100A的好
以及接触器的选择
是选择170的好还是140的好 或者205的
大家给点建议
谢谢了
分享
taotaoba
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
471 点
下载积分:
7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2014-01-08
最后登录:
2016-06-18
查看taotaoba的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-13 13:54
全看
|
小
中
大
变频器不需要加接触器只加断路器额定电流大于变频器最大输出电流。