月光蛋炒饭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2018-12-10
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 09:15
如题
小弟这里有个柜子
电源从断路器进
下面连个接触器
接触器后加了俩变频器
每个变频器带的电机功率是22KW  380V

这里我选断路器是选选择额定电流250A的还是100A的好

以及接触器的选择
是选择170的好还是140的好  或者205的

大家给点建议

谢谢了
lxm5800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2013-06-13
最后登录: 2020-07-31
查看lxm5800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 18:18
引用
引用第6楼最近一天希望于2014-06-13 10:23发表的  :

没必要装接触器,把这两个接触,器换成63A的空开吧!表示赞同