综合讨论
关于断路器和接触器选型的咨询问题
上一主题
下一主题
月光蛋炒饭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
207 点
下载积分:
2502 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2012-05-14
最后登录:
2018-12-10
查看月光蛋炒饭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-13 09:15
全看
|
小
中
大
如题
小弟这里有个柜子
电源从断路器进
下面连个接触器
接触器后加了俩变频器
每个变频器带的电机功率是22KW 380V
这里我选断路器是选选择额定电流250A的还是100A的好
以及接触器的选择
是选择170的好还是140的好 或者205的
大家给点建议
谢谢了
分享
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1237 点
下载积分:
7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2013-05-17
最后登录:
2024-11-04
查看最近一天希望的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-13 10:23
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼月光蛋炒饭于2014-06-13 09:59发表的 :
你好
如果变频器前不加接触器的话
想停电应该怎么办呢
没必要装接触器,把这两个接触器换成63A的空开吧!