月光蛋炒饭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2018-12-10
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 09:15
如题
小弟这里有个柜子
电源从断路器进
下面连个接触器
接触器后加了俩变频器
每个变频器带的电机功率是22KW  380V

这里我选断路器是选选择额定电流250A的还是100A的好

以及接触器的选择
是选择170的好还是140的好  或者205的

大家给点建议

谢谢了
月光蛋炒饭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2018-12-10
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 09:59
引用
引用第1楼linglong于2014-06-13 09:34发表的  :
变频器前后没必要加接触器,最好每个变频前面加个空开。DZ47-60 D60的

你好
如果变频器前不加接触器的话
想停电应该怎么办呢
月光蛋炒饭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-05-14
最后登录: 2018-12-10
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-13 10:01
引用
引用第2楼寒风渡于2014-06-13 09:47发表的  :
断路器125A,接触器100A

你好
我这里是同一个断路器和接触下
加 两个变频器  

这个是不是有些小?