楼主  发表于: 2014-06-13 09:15
如题
小弟这里有个柜子
电源从断路器进
下面连个接触器
接触器后加了俩变频器
每个变频器带的电机功率是22KW  380V

这里我选断路器是选选择额定电流250A的还是100A的好

以及接触器的选择
是选择170的好还是140的好  或者205的

大家给点建议

谢谢了
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 11:28
了解LZ的用意,空开下用一接触器作电源控制,可作紧急状态下使用以切断电源;凡事留点余量,空开可用160A的,接触器嘛用CJX1-140
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习