楼主  发表于: 2014-06-11 15:59
3周前,拿了台S7-200的PLC,CPU是226。买了根厂商可连接的PC   Adapter USB通讯线。下载安装了Step7 MicroWIN V4.0 sp9软件。
直接向上载PLC,怎么都连不上!!!!!!我自用联想Y460的笔记本,XP,Vista,WIN732,WIN764系统都试过,就是连不上。PLC的通讯设置
也一个个试改过都不行。3周了,快崩溃了,求各位大大还有什么建议没有。注:供应商用同样的线,Vista系统,接上就可通讯。难道要我换电脑??????
7976508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 792 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-06-12
最后登录: 2014-07-17
查看7976508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-18 07:48
我也是相同的问题,我先用的是一根USB转PPI,想尽了一切办法:换了几个系统,安装原版xp、设置端口、安装驱动等等都是联不上,后来在网上看见有人说除了原厂线,其他的线做的再好都会有问题,只有232-485线才不会有问题。可是我的本本没有COM口,但为了证明是线的问题,还是买了一根公母9针线网上包邮75元,用台式电脑试机,把线联好开机后扛开软件,立马找到PLC,显示出CPU及版本号等等信息,只是不通上下载,把线上的几个拨码开关调动到和PLC相同的位置,上下载完全正常。看来真的是线有问题。