wuyong1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 530 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2013-12-02
最后登录: 2015-10-13
查看wuyong1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-10 22:20
之前用三菱DSZR回原点有一个近点光电开关X0,一个原点光电开关X1,DSZR X0 X1 Y0 Y3,能不能只使用一个光电开关X0实现,我试过DSZR X0 X0 Y0 Y3,不可以,是不是我要把伺服的Z相信号接到PLC上做原点信号??
[ 此帖被wuyong1314在2014-06-10 22:46重新编辑 ]
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2012-06-07
最后登录: 2016-10-17
查看luohongliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 08:43
图片:
此外, 如果近点信号和零点信号指定了相同的输入, 那么和ZRN指令一样, 不使用零点信号, 在近点信号
(DOG)从ON到OFF*1时, 立即停止脉冲的输出
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zz2679493)