wudp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2024-11-06
查看wudp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-09 14:55
用PLC来控制12台泵工作,压力小于设定值时加泵,大于时减泵,原则就是每台泵的工作时间相对均匀,先启动的要先停,类似于电容补偿控制器的工作
应该几个指令就能实现,欢迎大家指教,最好上传例程,什么PLC的都行
wudp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2024-11-06
查看wudp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-09 16:00
引用
引用第1楼cvlsam于2014-06-09 15:36发表的  :


您都说几个指令就能实现,恐怕您是个中高手,敬请您写个例程让我学习一下。

以我个人认为,这其中涉及到一个运行时间的记录与比较,以便确定需要那几个首先要启动,然后因为维护一个表的排序结构,这样有利于后期输出的便利控制。
.......

运行时间没有说要很精确,我说的只是相对均匀就行,功能就是先启动1#泵,压力不够再启动2#,以此类推,压力到达先停1#,再停2#。。。。。
wudp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2024-11-06
查看wudp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-11 12:11
沉得很快