我想用TP178下排键盘的快捷键来点动控制PLC的一个输出(类似于电气带自复位的常开点动按钮)
使用的是局部分配,按下使用函数是setbit,释放使用的函数是Resetbit,防真时正常。连接PLC使用时,如果按的太快,有时会出现没按按键时输出仍为1,释放函数没起作用。
问:这种情况是什么原因?是不是PLC(S7-200CN)的编程问题,还是TP178快捷键函数使用错误(防真时没发现这种情况)