楼主  发表于: 2014-06-05 08:51
同事离职,一个半吊子项目转交到我手上,项目的功能是给浆液添加染色剂,通过气动阀打开的时间控制染色剂需要添加的量,控制方式:PLC控制电磁阀,电磁阀再控制染色剂管路上的气动阀。在调试染色剂重量添加效果是否一致的过程中发现,有5%~20%的概率出现添加量明显增多的现象(即类似于电磁阀或气动阀未能及时关闭引起加料增多现象),超过允许范围。排除PLC输出点的时间不准确问题(用其他PLC监控过输出点动作时间是否一致),添加染色剂前染色剂桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量变化)。所以怀疑电磁阀阀芯卡住,或气动阀阀芯卡住,但更换了电磁阀和气动阀后好了半个月,故障又重新出现。遇到过类似电磁阀、、气动阀问题的大神们帮分析下怎么引起的,如何能解决。
成功的路上需要帮助
mm501mm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2625 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-04-17
最后登录: 2024-03-30
查看mm501mm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-08 16:43
我有个方法,考虑考虑,根据注射器原理,在加一个编码器反馈行程,实行定量加液,这样还不用考虑液面高低。
mm501mm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2625 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-04-17
最后登录: 2024-03-30
查看mm501mm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-09 06:39
这个项目本身设计就有缺陷,流量与液面高度,黏度,管道粗细,长度都有关系,用时间控制肯定达不到精度,改吧,别嫌麻烦了。
楼主留言: