wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-05 08:51
同事离职,一个半吊子项目转交到我手上,项目的功能是给浆液添加染色剂,通过气动阀打开的时间控制染色剂需要添加的量,控制方式:PLC控制电磁阀,电磁阀再控制染色剂管路上的气动阀。在调试染色剂重量添加效果是否一致的过程中发现,有5%~20%的概率出现添加量明显增多的现象(即类似于电磁阀或气动阀未能及时关闭引起加料增多现象),超过允许范围。排除PLC输出点的时间不准确问题(用其他PLC监控过输出点动作时间是否一致),添加染色剂前染色剂桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量变化)。所以怀疑电磁阀阀芯卡住,或气动阀阀芯卡住,但更换了电磁阀和气动阀后好了半个月,故障又重新出现。遇到过类似电磁阀、、气动阀问题的大神们帮分析下怎么引起的,如何能解决。
成功的路上需要帮助
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 719 点
下载积分: 5282 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-05 09:28
用定量泵或计量泵可以解决混配比例误差的问题
楼主留言:
关键是这项目半路接手,外部管路电气都已经铺设完成,一共9台,改方案的话比较麻烦了。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习