公司一台台湾设备,CPU为三菱A172SHCPUN,故障现象如下:
上电后CPU的run指示灯亮几秒灭几秒这样交替,但频率不高。通讯模块A1SJ71UC24-R4的指示灯如下:run不亮、SD不亮、RD闪烁、CPU不亮、MD常亮、与上位机无法通讯。
检查:上位机与通讯模块之间通讯线检查无断线、CPU电池电压不足1V。

问题:
1.A系列CPU电池电压低会不会使PLC程序丢失?
2.CUP运行指示灯run亮灭交替,但亮与灭的时间都在五六秒左右,这种状态是不是能说明程序丢失呢?
3.如果程序丢失,那么灌程序需要给CPU就行了吧?运动模块什么的是不是不用电池存储程序呢?

买的数据线还没有到,无法看程序报警代码。请高手帮忙分析下是不是程序丢失造成的。
edwingan47
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2019-01-27
查看edwingan47的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-04 19:48
1.A系列CPU电池电压低会不会使PLC程序丢失?
如果电源也切断的话, PLC程序会丢失
2.CUP运行指示灯run亮灭交替,但亮与灭的时间都在五六秒左右,这种状态是不是能说明程序丢失呢?
将CPU转去“STOP" , 然后”RST". 如果运行指示灯run亮灭交替,应该硬体有问题吧。 如果报警指示灯err亮灭交替, 那就是程序丢失
3.如果程序丢失,那么灌程序需要给CPU就行了吧?运动模块什么的是不是不用电池存储程序呢?
如果硬体没问题, 理论上是。程序都储存在“RAM", 需要电池后备如果电源切断。