用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助,一个编码器,一个三菱PLC,一个变频器,一个触摸屏
上一主题
下一主题
595188278
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
123 点
下载积分:
610 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2014-01-20
最后登录:
2014-06-10
查看595188278的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-03 20:19
全看
|
小
中
大
给定一个距离,给PLC,PLC怎么控制变频器由慢到快,再到慢的动作?
分享
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
337 个
工控威望:
536 点
下载积分:
23633 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2012-07-06
最后登录:
2024-12-24
查看富阳工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-04 20:31
全看
|
小
中
大
用HSCS和HSCR指令,控制PLC 输出,分别接RL RH。
触摸屏设定距离。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助,一个编码器,一个三菱PLC,一个变频器,一个触摸屏
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问