y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-03 18:46
    

    LED灯老化线    220V/7W(LED灯)  一次放满合计36KW左右(电流大概是36KW/220V=160A左右吗?) ,   采用的是10平方 三相四线分几组控制,电箱用的是200A的 漏电开关。
  对方厂家用的是100A的漏电开关(空开的那种), 经常跳闸,    但是电箱200A的不跳,厂家的跳闸。  求解 是厂方开关有没问题?
  
   电箱用的 漏电开关 比厂家的开关安数要大这样有影响吗?         急急 急!!!
  
                                    
             求解,明天一早要去维修了。   懂得解释下 ,感激不尽!
                       谢谢!!!!

zzibin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1934 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-03-26
最后登录: 2015-08-02
查看zzibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-03 21:02
你的10平方线过电流也就100多A用100A开关正常,36KW220V分3相每相只有50多A电流也正常,如果是偏相那就难说了,严重偏相也会造成跳闸。