楼主  发表于: 2014-06-03 14:20
如题,谢谢大家!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-03 14:30
如果电磁阀线圈电阻也是1.2K左右 没问题
每天一点点
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-03 14:51
不知道你能不能测这么小的电流,电磁阀线圈是感性负载,并不能按阻值来计算。你可以看一个电磁阀的功率,计算出电流,通过电流来计算电阻的功率,如果电阻功率过小会烧掉。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-03 17:32
电磁阀线圈是感性负载,不能按阻值来计算.,如果实在不好另接电源,建议两个电磁阀串联,然后一个备用。反正电磁阀一个也用不了多少钱,或者只是接线圈。
夏天雨111
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 578 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2014-06-03
最后登录: 2016-10-24
查看夏天雨111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-03 17:44
建议,不能直接接线圈,电磁线圈是感性负载。要想接的话必须串联接在24VDC电源上。谢谢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-03 17:59
既然是DC电磁阀,工作电流就与电感无关,只和电阻有关,只要测量电磁阀的电阻值,串个一样阻值的电阻就可工作在24VDC上。
注意电阻的功率要够大,不过不建议这样使用,浪费电能,当然小功率能临时顶一下救急。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    fom
    冰心玉壶
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2022-12-06
    查看fom的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-06-03 20:54
    引用
    引用第3楼kaiyuan于2014-06-03 17:32发表的  :
    电磁阀线圈是感性负载,不能按阻值来计算.,如果实在不好另接电源,建议两个电磁阀串联,然后一个备用。反正电磁阀一个也用不了多少钱,或者只是接线圈。

    说的对
    terence1234
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 734 分
    在线时间: 59(小时)
    注册时间: 2012-09-17
    最后登录: 2024-12-20
    查看terence1234的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-06-04 12:57
    可以的
    合肥老道
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 579 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2014-05-26
    最后登录: 2014-06-06
    查看合肥老道的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-06-04 15:41
    我认为可以的,但要注意两个问题:1,电阻的功率要算好;2,因为是DC,所以在电磁阀线圈上看看有没有并联安装一只续流二极管,以释放反峰电压;
    loio
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 168 个
    工控威望: 1305 点
    下载积分: 95627 分
    在线时间: 341(小时)
    注册时间: 2008-04-23
    最后登录: 2019-09-21
    查看loio的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-06-04 21:17
    非常简单,12VDC的电磁阀串一个LM7812后接24VDC能正常使用,要安装一只续流二极管
    zhengf1989
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 486(小时)
    注册时间: 2012-11-28
    最后登录: 2024-11-11
    查看zhengf1989的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-06-04 22:29
    请问 感性负载 阻性负载区别在哪里啊?看不懂你们说的
    合肥老道
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 579 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2014-05-26
    最后登录: 2014-06-06
    查看合肥老道的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-06-05 09:21
    哈哈,楼主提的问题是:能不能正常使用,各位的问题回答,让楼主还是拿不定注意。本人觉得串1.2K电阻是否恰当,还是要取决于电磁阀的功率和线圈阻值,串一个电阻的目的就是要电阻分担12VDC电压,在串联电路中,用电器的电流都是相等的,根据欧姆定律,很容易确定这个电阻的大小和功率;电磁阀线圈是感性负载,但在直流电路中工作当中是没有感抗的,由XL=2πfL,f=0;所以XL=0;但在电磁阀线圈在开与关的瞬间,由于电流不能突变,会产生一个高于原电压9-10倍的瞬间反峰电压,为了保护其它元件,要反相并接一只续流二极管来泄放反峰电压;我认为有个朋友的建议很好:就是用LM7812三端稳压块,将24VDC电压从1(+),2(-)脚输入,2(-),3(+)脚输出12VDC,就可以直接使用了,因为LM7812的输入电压范围是15-35VDC;工作电流在1A左右,足够线圈使用了,线圈电流一般都是几十毫安。综上所述:可以串一只电阻分担12VDC电压来驱动电磁阀,但要计算好电阻的阻值和功率;如采用LM7812,要紧固定一块散热片。呵呵,楼主一个简单的问题,让我们回顾了不少电工学的知识。