caiguang4815
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 581 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-08-25
最后登录: 2014-07-20
查看caiguang4815的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-03 12:25
DSZR 指令做原点回归 DSZR X4 X0 Y0 Y4
搜索到近点信号 却不停止 X4接的是接近开关 x0接的是z相开集极信号;
求大神帮助!!
DSZR指令理论上是先搜索到近点DOG信号减速到爬行速度,检测到零点信号,电机停止。
现在我的出现了这样的情况,到DOG后减速到爬行速度,检测到零点信号后却不停止,反而以爬行速度继续运转,求解。
[ 此帖被caiguang4815在2014-06-04 17:49重新编辑 ]
498219476
我住隔壁我姓王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2014-03-17
最后登录: 2024-07-23
查看498219476的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-03 22:52
原点回归方向设的是正转还是反转。
楼主留言:
原点回归时默认的方向 就是M8342是直接默认的。原点回归方向一直是面对轴逆时针方向的