DSZR 指令做原点回归 DSZR X4 X0 Y0 Y4
搜索到近点信号 却不停止 X4接的是接近开关 x0接的是z相开集极信号;
求大神帮助!!
DSZR指令理论上是先搜索到近点DOG信号减速到爬行速度,检测到零点信号,电机停止。
现在我的出现了这样的情况,到DOG后减速到爬行速度,检测到零点信号后却不停止,反而以爬行速度继续运转,求解。
[ 此帖被caiguang4815在2014-06-04 17:49重新编辑 ]
分享
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-11-01
查看何工控学的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-05 15:50
全看
|
小
中
大
那就说明这个信号没起作用,或伺服参数设置不对,PLC程序有误