xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-31 15:10
我的PLC是224CN,CP243-1后挂了一个交换机分别连接一个MCGS1062屏和一台编程电脑,现在发现屏跟PG只有一个能连上,有什么办法解决?
243-1上设置了三个服务,没有连接限制,在程序用SM0.1调用以太网初化程序.屏上用的驱动是TCP/IP协议,求教如何解决?
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 1316 点
下载积分: 2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-20 20:33
初步查明,MCGS以太网用了编程协议与200通信,243-1设连接数是用来做S7通讯的
beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-23 10:44
这个是CP243-1模块的限制,只能连接一个PG;

建议换BCNet-S7PPI模块,支持24个以太网连接的,可以同时连接多个屏和计算机。

加我QQ:64959500
[ 此帖被beichen在2014-06-23 10:56重新编辑 ]
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/