lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-31 14:04
各位师傅们,刚开始接触西门子1200的PLC,现在遇到2个问题,需要请教一下。

1.我现在电脑安装的是Totally Integrated Automation Portal V10版本的软件,第一个问题是:在我新建设备的选项中怎么找不到214-1AG31和214-1HG31呢?是不是需要硬件更新,我这个V10版本的怎么更新硬件呢?我网上查资料有介绍V11的更新方法,更新文件也下载完了,但是我打开我的V10版本的选项---找不到那个“支持包”那个按钮,无法更新呢,V11的软件我试着安装,但是安装到最后,提示安装终止,V11是安装不上了,那个这个V10怎么来更新呢?

2.我手里还有个214-1AE30的PLC,软件里有这个PLC,但是我用软件搜索可访问的设备时,一直搜不到PLC,这是怎么回事呢?我的电脑IP地址设置的是192.168.0.20,应该也是和PLC一个号段吧,怎么搜不到呢?已经确定网线肯定是好的。

麻烦师傅们百忙之中帮我解答一下,谢谢了




  
dellrush
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2015-08-12
查看dellrush的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-07 00:58
在线访问里你的网卡那刷新一下可访问设备;在控制面板里设置一下PG/PC接口,选择S7 online->你的网卡,应该差不多了