现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
分享
lnsyzbw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
240 点
下载积分:
7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2014-05-04
最后登录:
2018-06-29
查看lnsyzbw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-06 13:25
全看
|
小
中
大
长时间这样使用是肯定有问题的。