现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3282 点
下载积分: 7654 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2025-01-09
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-08 08:48
引用
引用第11楼wwcwwc于2014-05-30 16:10发表的  :
理论上是通过查表估算电缆的额定电流值,但是试问现在是市场上还有标准的电缆?除非是定制。
电缆一个需要看有效截面,还有一个需要看材质。为了这个事情在7年前和我以前的老板交流过多次,最后还是没有办法挽回这个现状而离职的。



我说一下我的经历。去年国庆的时候我和老板亲自去到我们本地一个很有名的线缆厂买了一根95平方的铝缆线。厂方说是国标的,实际截面积有九成左右,但是回来后70平方的线鼻都塞不满。