用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手
上一主题
下一主题
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
451 点
下载积分:
1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2011-03-04
最后登录:
2024-07-03
查看ogreman的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-30 11:15
全看
|
小
中
大
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手,现在夏天温度有点高35-39度的样子,这线缆有没有问题
分享
guafa58
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
388 点
下载积分:
2914 分
在线时间: 291(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2025-01-06
查看guafa58的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-31 20:01
全看
|
小
中
大
你不是说大概40度左右?很正常,不超过70都没有问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
现在最大150A电流,用的50平方的线,线缆皮烫手
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问