sh1594062028
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 573 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-05-30
最后登录: 2014-06-03
查看sh1594062028的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 09:39
富士UG221H 与西门子S7-200通讯时 无法显示所制画面 只显示check闪烁 然后出现TIME-OUT 求各位大神指点怎么处理。。。救急
s7200是RS485 但POD是RS422能直接相连吗
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 10:44
显示CHECK后TIME-OUT表明通讯没有建立。

UG221虽然是RS422方式,通过短接发送段以及接收端可以作为RS485使用,但是无法使用高速187.5K通讯。

所以确认你的通讯速率为19.2K后再次尝试。

Good Luck~
楼主留言:
那怎么建立通讯啊  我只有一根25-9的缆线 求大神指点
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-30 13:00
引用
引用第2楼sh1594062028于2014-05-30 11:56发表的  :
s7200不是9600吗 怎么是19.2K   而且怎么建立通讯  我只有一根25-9的缆线


S7-200默认的是187.5K的PPI通讯。

早期的富士是不支持187.5K的~~~~

至于如何连接等,请阅读连接手册。

Good Luck~
楼主留言:
是要通过STEP7软件的通讯设定来改变通讯率吗 谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-30 13:38
引用
引用第4楼sh1594062028于2014-05-30 13:21发表的  :
是要通过STEP7软件的通讯设定来改变通讯率吗 谢谢


通讯速率由Step7 Microwin软件更改。

Regards