楼主  发表于: 2012-04-05 20:12
一台设备上是三菱plc Q02HCPU \QD75P2 ERR灯都亮了,估计是什么原因?放假停了一天,今天一开机开不起来了,另外q型的plc编程电缆用什么型号的?谢谢了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-06 08:29
问题可能出在QD75P2模块上面,如果Q02H的没有因为后备电池已经报警,有凑巧放假停机造成程序丢失的话.找根普通USB打印机的线就能通讯,
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。