congcong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 249 点
下载积分: 753 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2023-01-03
查看congcong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-12 09:44
我是用台达DVP-10MC通过CANOPEN网控制ASDA-A2伺服的,我想问问有人遇到过伺服到定位位置不停得情况吗?我遇到伺服有时会到定位位置伺服不停的情况,我想知道是什么原因造成的。谢谢
ckm0303
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 445 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2022-09-08
查看ckm0303的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-25 13:54
用绝对值的电机和绝对定位指令
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-25 22:30
你什么公司,我台达代理商,10MC这个产品台达是可以出现场服务的,你可以找代理商
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-10-29
查看shuai3982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-26 10:30
通讯没玩过哟
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛