楼主  发表于: 2014-05-11 23:46


变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢
半瓶子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2014-05-20
查看半瓶子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-12 15:23
感谢各位大哥赐教,我想补充:变频器到电机是电线直接连接的,没有接触器和开关什么的,另外换完IGBT模块之后我卡表卡过好多次电流,都很平均也很正常,跟变频器操作键盘显示电流基本一致。跟现实应该也正常,变频器厂家也说电流是正常的,因为他也在现场嘛。散热器我第二次换模块之前特别清理了,散热器上也有测温器的,炸模块前也没报过超温的。求大神继续帮帮小弟
半瓶子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2014-05-20
查看半瓶子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-12 15:30
特别补充每次熔断器都炸的特别厉害,直接炸成两截,我用的熔断器跟原机上一样是ABB的,是电流太大吗?我卡好多次没是正常的,我也想换新机器,但客户不太愿意出钱,因为过保了,我也没办法,可愁死我了
半瓶子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2014-05-20
查看半瓶子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-12 15:43
感谢各位大神赐教,我感觉触发头送的可能性不是太大,因为每次换的时候拔时都不太好拔,瞬间电流我倒是不知道,因为那个也不太容易观察,换好后我们观察一个小时左右就回去了,都是我们走之后炸的,总之小弟万分感激各位的帮助,令小弟懂得好多知识,还请各位继续帮助,谢谢