变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-24 15:02
我觉得应该找触发信号找起,把变频加热到工作温度,用示波器看看触发波形,说不定是变频热不稳定。看看电机是否有问题,把电机加热到工作温度,用兆欧表摇摇看看,