半瓶子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 122 点
下载积分: 607 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2014-05-20
查看半瓶子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-11 23:46


变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-15 10:03
引用
引用楼主半瓶子于2014-05-11 23:46发表的 变频器老炸模块,求大神赐教 :


变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢


4/5年前 见过一个匝间短路的风机,用了几个月后热继电器跳脱才发觉
匝间短路看短路情况才能确定,只有二三圈短路,慢慢升温,破坏绝缘就会变城6/10圈短路,最后就保护机构动作或是电机挂掉
自动化单机,生产线,项目编程调试!