楼主  发表于: 2014-05-11 23:46


变频器中间一相模块老是炸,原装的是富士2MBI400U4H-120-50的模块,炸了后因为当时没有富士模块,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都换了,硅胶也涂均匀了,也固定牢靠,驱动板和主板都换的新的,用了4个小时就炸了,第二天又换上三菱模块,把散热器风道清理了一下,用了2个小时再一次炸了,而且操作键盘也炸的不亮了,但风机还在坚守岗位。我问过厂家,他们也用这两种模块,而且他们用的是同一种驱动板,所以触发应该没问题,是两种模块不能装一台变频器里吗???厂家说只要一相中的模块是一样的应该可以,他们也搞不明白什么原因,是电机有问题吗???我问过电机厂家,他们说电机匝间短路的话电机直接就不转了,如果是电机接地的话,为什么安好后能用几个小时???有高手知道原因烦请赐教,感激淋涕,也可以与我微信联系,我QQ号690500679加我微信,谢谢
qszjp
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 95 点
下载积分: 502 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2018-01-25
查看qszjp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-24 19:44
用兆欧表测电机线间三相绝缘,还有就是变频器使用了多长时间了,检查变频器滤波电容,再就是问客户变频器炸机时的工作频率,如果是频率比较高,在20HZ以上就要重点检查变频器出线三相绝缘,电机绝缘,假如低于20HZ重点检查电容和电源谐波,装交流电源滤波电抗器