  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tyjksd3535
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-10 14:40
三菱pl c本身已提供24伏电源,传感器少,控制设备距离近可利用自带电源。问题是传感器多,控制设备距离远(如电镀生产线近100米),利用自带电源明显容量不足,这时就要外加电力供应器,求电力供应器电源怎样与PLC(X输入端)并行工作,恳请大师们指教,能给接线图更好,谢谢大家。
tyjksd3535
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-10 17:19
在PLC的FX手册上,就直接有这个接线图的。

可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-23
查看wanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-10 22:46
共阴极就行啦。
tyjksd3535
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-11 00:41
谢谢你们辛苦了
tyjksd3535
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-11 11:35
共COM端
wujiang123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 935 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2014-05-11
最后登录: 2016-02-23
查看wujiang123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-11 19:04
有两种办法:1、传感器接外加电源,再用24V中间继电器的通断点转给PLC输入点。
            2、就是共负极,切记正极不能共用。
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-12
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-11 20:41
首先你确定你的传感器是NPN集电极开路输出的或者是继电器触点的。否则只能用中继转了
tyjksd3535
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-11 23:50
谢谢大家,好样的
tyjksd3535
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-13 22:11
相对于FX3U来讲,S/S接的正负自己定,不要接PLC本身的电源。外接电源很容易的,传感器多,离的远,用外接电源都是正规做法。
山河今仍在,壮志在何方?
chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-14 08:32
传感器多最好外接24V电源,不要使用PLC内部电源,5楼基本上说清楚了。
QQ76214024
tyjksd3535
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2020-03-24
查看tyjksd3535的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-17 23:16
我有收获了,谢谢大家。
tyjksd3535
王猛1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2024-10-14
查看王猛1981的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-18 06:50
不懂,来学习一下!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go