楼主  发表于: 2012-04-03 06:07
  D8018     D138         D8017      D139          D 8016      D140         M103       我的程序步大概是这样的,问题在于8018  8017   8016   写到PLC 的时候的 当前值是12 年4月2日, 再到PLC里读出程序时,D8018 D8017 D8016 的数据改变了,变成22年2月2日,并且还无法修改,D138  D139  D140里的数据正确, 向各位老师求教,要如何修改D8018 D8017 D8016 的当前值,谢谢!!!
万钧彩
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2017-04-30
查看万钧彩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 08:41
期待与观注
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-03 08:58
像你这样说D138,D139,D140数据没有错。你有没有将特殊软元件M8015置位,没有置位那就修改不了PLC内部时钟。