y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-29 21:58
图片:

     程序如图所示采用点动控制两个220V交流接触器,刚开始没问题。
   用了一段时间以后,输入信号接通后 编程器自动断电,切断输入信号后编程器恢复。

    求解是程序有问题 ,还是 编程器坏了?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-23
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-30 10:14
要控制220V接触器最好用小中继来转,最好加灭弧器。
另外本人用信捷N年设备使用到现在没坏过一个PLC,有可能是我设计的电路靠谱一点
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手