刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 421 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-12-20
查看刘时信的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-29 16:53
今天搞到一个小工程。用的是FX2N的PLC/。动作简单 。就是 X0-X9 输入一一对应Y0-Y9输出  。就是X0导通,输出Y0。X9导通输出Y9。当输入点有几个同时导通。也只可以输出对应最小输入数的那个点。比如X3-X9全部导通。只可以输出Y3。。要求就是不管什么时候 同时输入几个点导通,输出只能是对应最小的那个输入点。不知道有什么好方法编程
专业维修伺服。QQ672795148
edwingan47
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2019-01-27
查看edwingan47的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-30 14:50
test.pdf (23 K) 下载次数:98