有一控制要求:器件  油缸:1 个  电磁阀:1个   位置开关:前位 1个  后位  1个  按钮开关(常开自复位):1 个  配套液压站、油泵

只能够用中间继电器和上述器件,设计电路。要求随意设计往复次数。

比如需要按一下启动按钮后,油缸往复动作4次后复位。  或者按下启动按钮油缸往复10次后复位。 不是说设计一个可动四次,或者可动10次的。是说可以设计成动10次,或者动4次,或者哪怕100次,随意设计往复次数的意思是这个。

除了中间继电器和上述器件,其它器件一律不可以用。 比如我们设计一个按下启动按钮后往复4次的。

大家怎么设计电路。




好多人都说做不了,我做了一个小电路,不知道对不对,四次的。

其中S1是后位的传感器,S2是前位的传感器,S1和S2都是常开的,图中S1常闭是因为传感器在后位,所以显示的是常闭的。
[ 此帖被ymr78419972在2014-04-29 14:08重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-02 20:14
引用
引用第19楼ymr78419972于2014-04-29 23:07发表的  :
看来大家都误会我的意思了,这样的设计肯定不会应用于工业现场,你让我用我也不会用啊。就像单按钮起停一样,我肯定是宁愿加一个按钮,也不会加那么多中继。其实只是聊一下玩一下,没想到大家都比较排斥。

这个问题的由来是:一个空闲的下午,闲的无聊啊。办公室后面的兄弟在看一本老旧的不成样子的继电器电路设计的书,我看他看的有味道,就拿来看了一下,贼旧啊。我就调侃了一句,兄弟,纯的继电器系统现在已经不能在应用于现有的设计了。他就给我来了这么一句,并且说了这么一个控制。

我也只是作了比较爱好本职业的态度了,确实思考了一下。觉得像单按钮起停一样,有点意思,想和大家聊一下。
.......

你错了!单按钮起停在地毯制造行业用于收卷很广泛。用了几十年了。它用微动开关装下面,用脚控制收卷把手解放出来,让手去控制修补枪。
[ 此帖被shi2999在2014-05-02 20:20重新编辑 ]
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-02 20:16
最初多出现在进口设备,后来被国人学习了。