公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-02-08
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 20:46
这种情况应是管击穿了