图片:
公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 12:27
你看一下是不是击穿了,固态继电器一般都是过零型的,只要触发电压消失,主电路电压低于导通域值,就会断开的,因为交流电是正弦波的,要是直流电的话,触发电压消失也不会停的,
wuliang211
小刚
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2011-08-23
最后登录: 2019-12-21
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-12 12:30
控制电机比接触器控制安全,无触点接通,寿命长,都是优点,就是贵了点