公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
qiaoxiaolong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 210 点
下载积分: 744 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-06-23
查看qiaoxiaolong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 18:21
固态继电器用来控制电机,第一次听说,一般都是用来控制加热的吧?你说的那种现象可能是击穿了,要不然就是你们采购的固态继电器有问题