楼主  发表于: 2012-04-02 11:17
图片:
公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
笨者天下
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 188 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看笨者天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 14:47
SSR的关断方式是自关断,即过零关断而不是强制关断。对感性负载而言,自关断是比较困难的。