用FX1S的PLC,普通接近开关X3,其初始状态为断0,接通(为1的状态)维持约1s后断开(重新置0),断开后0.5s微型电机运动,

想用接近开关X3断开的下降沿信号驱动计时T0 K5,在用T0驱动Y1驱动微型电机,试了几次好像X3下降沿不能驱动T0,求教程序?
cwf_plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2011-07-20
最后登录: 2024-11-11
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-28 18:44
下降沿只接通一个扫描周期,怎么能驱动时间继电器。用X3下降沿先置位M,再用M驱动时间继电器,X3的上升沿复位M