ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 531 个
工控威望: 763 点
下载积分: 5134 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-10-31
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-19 15:28
我有两台CP1H,昨天用其中一台连接编程软件后在监控状态,当时未退出监控状态就拔出USB连接线,又连接了第二台PLC,现在第二台PLC不能通过USB连接电脑,运行灯也不亮,后来在网上查到用串口调试软件把通过232下传到PLC,USB勉强连上了,现在的情况是通上电源后,要等一段时间才会运行。不知哪位老师有高招,帮助一下,万分感谢!!!!顺便给大家提个醒,别犯同一错误。
[ 此帖被ysz0377在2014-04-19 18:21重新编辑 ]
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-10-24
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-19 20:37
cp1h 。我经常监视状态拔usb连接线。没有出现过问题。倒是有监视模式时间长(超过1小时)会出现报警。全部无输出。