CC-LINK主站与本地站通讯跳值问题请教
上一主题
下一主题
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
2014 点
下载积分:
3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2024-08-28
查看cd_looper的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-13 19:53
全看
|
小
中
大
今天测试CC-LINK主站与本地站通讯,使用的Q系列的,一切都好,可是就在数据交换的时候会不停的跳值,比如说给它一个值3902,它也通讯过去了,可是数值会不停的在0和3902之间变换。后来用XY点测试也是这样,用通讯点带了个Y点,输出模块的继电器也会因为不停的通断嗞嗞嗞的响。很奇怪为什么?不存在干扰什么的,就直接拉了一根一米长的CC-LINK电缆。哪位大虾能帮我讲下问题出在哪里吗?