楼主  发表于: 2014-04-13 19:53
今天测试CC-LINK主站与本地站通讯,使用的Q系列的,一切都好,可是就在数据交换的时候会不停的跳值,比如说给它一个值3902,它也通讯过去了,可是数值会不停的在0和3902之间变换。后来用XY点测试也是这样,用通讯点带了个Y点,输出模块的继电器也会因为不停的通断嗞嗞嗞的响。很奇怪为什么?不存在干扰什么的,就直接拉了一根一米长的CC-LINK电缆。哪位大虾能帮我讲下问题出在哪里吗?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-13 20:34
通讯设置有问题,波特率一致吗
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-13 21:21
接线有问题吗?你买到盗版的三菱PLC了吧,我从没遇到过这种问题
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-14 22:11
你解决了吗?你模块是不是买到盗版的了 三菱的还没那么垃圾吧
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-15 15:56
你那个估计是输入和输出设置的问题,没设置对应,你总共几个站点
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-16 15:26
把通讯的X,Y,D的址设定大点 到1000以后看看
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-18 12:49
你解决了吗
ps963852
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2021-09-08
查看ps963852的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-23 12:02
你解决了吗?